某客戶現場水溫機壓力總是超過6公斤以上,偶爾會停機。這臺水溫機是9千瓦給擠出機用的。經檢查發現水溫機在正常運行時,他的壓力狀態是正常的。然而在開機的時候溫度沒達到客戶使用溫度時會出現停機狀態。客戶給入口的端加入了排水閥。壓力過高時開啟閥門,把多余的壓力排出來。此方法只能緩解,無法長期的根治此問題。經反復跟客戶溝通總結發現每次開機的狀態下會高壓停機。現場有兩臺水溫機,另一臺運行正常也是同樣的擠出機只是另一臺擠出機的尺寸比這一臺小一點。現場觀察另一臺水溫機開機狀態情況下很快升溫到客戶需要的溫度。壓力沒有明顯的增大。溫度到達目標值時。電磁閥正常工作,多余的壓力會被排出來。據此推測客戶端的補水泵有問題。經現場勘查,客戶用的是增壓補水泵。壓力在1.5~2.2公斤左右,當系統壓力大于2.2公斤時補水泵停止狀態當壓力低于1.5公斤時增壓泵開機。此泵不僅補水,還源源不斷的補一定的壓力。此臺擠出機尺寸較大,前期加溫時間較長。水溫機總是在內循環。補水泵在前期已經給設備補了大概三公斤左右的壓力。再經過水溫機的一直的持續運行。因溫度未到達目標值電磁閥不打開,不進行補冷水操作。導致運行一段時間后。系統壓力過高,高壓開關啟動對設備進行斷電。
解決的方案有:讓客戶更改使用水泵,水泵的壓力要求在1.5公斤以上。水溫機的低壓壓控在1.5公斤左右,低于這個補水壓力設備無法運行。客戶現場臨時安裝了一個安全閥在6公斤左右時會自動排水。
個人心得在給客戶出方案時一定要問清客戶補水壓力和客戶端使用的水泵狀態是循環泵還是壓控泵(低于一定壓力進行補水,且不是實時運行)。