高溫水溫機如果是沒有循環水且帶水箱的系統,如果不注意會導致系統在實際運行過程中達不到預期的效果,那么,在系統設計時需要注意哪些問題呢,接下來珞石機械為你詳細解答。
首先,在系統設計時需要考慮補水部分的問題,在開機運行前通過大氣壓補水,當系統補完水運行升溫到八十度以上的時候,隨著溫度的不斷升高,系統的壓力不斷增大,一方面水會通過補水口將系統水壓入水箱內,因此要在補水口增加補水電磁閥、止回閥和增壓泵;補水電磁閥與增壓泵進行并聯安裝,止回閥安裝在電磁閥和增壓泵下方,防止高溫狀態下高溫水損壞增壓泵以及被壓回水箱,80度以下當系統需要補水時電磁閥打開,當系統不需要補水時電磁閥關閉,保證系統有足夠的媒介。
另一方面當系統在80度以上系統缺水,或者水變成蒸汽的時候,壓力過大泄壓電磁閥打開的時候會使系統媒介變少,這時系統需要補水,因系統壓力比較大,通過大氣壓進行補水是很難補進去的,因此要增加加壓泵對系統進行補水,此時補水時電磁閥需要關閉,增壓泵啟動進行補水,此時電磁閥關閉是為了防止增壓泵與電磁閥形成自循環,造成給系統補不進水,在補水電磁閥下方增加一個止回閥,以及系統壓力增大時系統水被壓回水箱內,同時減小電磁閥和增壓泵的溫度,所以在補水電磁閥下加止回閥可以減低電磁閥的耐溫溫度要求。
其次,在液位筒處需要增加泄壓閥和排氣電磁閥以及液位開關,若系統存在空氣集氣筒是更好的排氣位置;當系統壓力增大時,超過系統設定壓力時,泄壓電磁閥將打開進行泄壓,泄壓后系統水也會減少,通過液位開關進行反饋,對系統進行補水。希望以上解答能夠幫助到你,如果還有什么不清楚不明白的地方歡迎詳細咨詢珞石機械(成都)有限公司溫控設備專業提供商。